При 300 мА ток,и с тези консуматори не трябва да се претоварва захранването.Ако свързваш комуникатора към акумулатора,задължително пляс и минус от акумулатора.
А замери ли какво е напрежението на акумулатора,какъв е зарядния му ток.Да не би да е заминал и да товари излишно захранването на централата....
Не съм съгласен. Тока на AUX на SP4000 e 450 mA. Това означава, че имаме 300 ма дайлър + 72 мА клавиатура + 20 мА пир датчик + Сирена 100 mA (недай си боже активна ) и картинката започва да се оформя ... Още повече че подозирам че системата е стара и консумацията на компонентите най-вероятно се е повишила, за пример на посочения дайлър му дават 120 ма при позвъняване и максимум 250 ма консумация а реално ти си измерил 300.
Просто закачи + на дайлъра към плюса на акумулатора, минуса на акумулатора и AUX - е общ.