Форуми към сайта на "Сектрон" ООД
Добре дошъл/дошла, Гост. Моля, въведи своето потребителско име или се регистрирай.
October 22, 2018, 12:21:21 pm

Влез с потребителско име, парола и продължителност на сесията
Здравейте и добре дошли във форумите към сайта на "Сектрон" ООД
12105 Публикации в 822 Теми от 900 Членове
Последен член: gvarbanov
* Заглавна Страница Помощ Търси Календар Вход Регистрирай Изход
Форуми към сайта на "Сектрон" ООД  |  Сигнално-охранителна техника  |  Датчици  |  Тема: Свръзване на димо-оптични датчици 0 Членове и 1 Гост преглежда(т) тази тема. « назад напред »
Страници: [1] Надолу Изпечатай
Автор Тема: Свръзване на димо-оптични датчици  (Прочетена 775 пъти)
ddobrev
Новак
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 11


« -: April 10, 2018, 03:42:22 pm »

Здравейте,

Интересува ме как да свържа 3 димо-оптични датчика без да ползвам "дейзи-чейн", тъй като кабелите ми са подведени в ел-инсталацията (екранирани) от всеки датчик до централата, + ресет на всички чрез ПГМ.
Става въпрос за основи B9000R и датчици D9000 SR
Централа: EVO192

Поздрави,
Добри
Активен
Божидар Христев
Full Member
***
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 166


инж. електрончик към "Юрий Гагарин" АД


WWW
« Отговор #1 -: April 11, 2018, 06:50:53 am »

Можеш, но така няма да следиш ако се прекъсне кабела към някой датчик (захранване или зона). При последователното свързване релето в края на линията (както е дадено в инструкцията) сработва при прекъване на захранващата линия и дава проблем.
Активен

"Електронната апаратура работи благодарение на белият пушек, който е в нея. Когато белият пушек напусне електронната апаратура, тя спира да работи!"

Постулат на Хорнер за петте удара: "Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване."
ddobrev
Новак
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 11


« Отговор #2 -: April 11, 2018, 01:41:24 pm »

Закачих ги така:
+ -> AUX +
- -> PGM1
COM -> Zone com
N.O. -> Zone 10,11,12 (в ZX8 разширител)
Резистор 1.1кО към COM и N.O. иначе реве tamper.

Конфигурирал съм зоните и PGM през BabyWare:
Зоните конфигурирани като "Standard 24h fire"

PGM1 съм сложил със следните настройки:
Activation event:
Event: 67-Special Status, Range start: 004-Smoke detector reset, Range end: 004-Smoke detector reset
Deactivation event:
Disabled
PGM Timer: 045 Seconds
Initial state: normally open
Deactivation event: PGM timer
Flexible deactivation: PGM timer

НО, след като задържа CLEAR и ENTER, незнам защо не се ресетва алармата. Също така зоната не "светва" в BabyWare когато пробвам с цигара някой от датчиците.

Какво съм объркал?

Активен
Божидар Христев
Full Member
***
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 166


инж. електрончик към "Юрий Гагарин" АД


WWW
« Отговор #3 -: April 11, 2018, 05:59:07 pm »

Има разлика между ресетване на датчик и ресет на алармата.

След като датчика сработи зоната влиза в аларма.
След като ресетираш алармата на централата (набиране на код),
чак тогава трябва да ресетираш и датчика (задържане на CLEAR и ENTER),
понеже пожарен датчик като се задейства остава така докато му се спре захранването (4 сек. са достатъчни).
За това се свързва към PGM, не към постояннен минус.

Освен това в настройките на зоната:
[Alarm Type] трябва да е Pulsed Alarm (за разлика от другите зони, които са Steady Alarm).
Активен

"Електронната апаратура работи благодарение на белият пушек, който е в нея. Когато белият пушек напусне електронната апаратура, тя спира да работи!"

Постулат на Хорнер за петте удара: "Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване."
ddobrev
Новак
*
Неактивен Неактивен

Публикации: 11


« Отговор #4 -: April 11, 2018, 08:13:53 pm »

Зоните си бяха направени на Pulsed, просто не го споменах.

Значи, всичко е свързано както трябва, но все пак защо няма индикация коя зона е задействана?
Примерно на PIR при armed светват в червено, днес като тествах пожарните датчици се задейства но не видях в BabyWare индикация за коя точно зона се отнася - цялата area беше в "alarm memory".

Също така - PGM на ZX8 разширител има ли опция за ресетване? Рових там но нямаше event 67, има ли друг който може да се ползва при закачане на пожарните датчици в друга area (ZX8 + клавиатура)?
Активен
Божидар Христев
Full Member
***
Неактивен Неактивен

Пол: Мъж
Публикации: 166


инж. електрончик към "Юрий Гагарин" АД


WWW
« Отговор #5 -: April 12, 2018, 06:17:41 am »

PGM на ZX8 не поддържа всички събития. Може да го програмираш следното:
05 User code entered on keypad - всеки код
или
26 Zone alarm restore - само пожарните зони
с таймер 5 секунди.
Лимита на PGM на ZX8 е 50mA.
Активен

"Електронната апаратура работи благодарение на белият пушек, който е в нея. Когато белият пушек напусне електронната апаратура, тя спира да работи!"

Постулат на Хорнер за петте удара: "Опитът е право пропорционален на потрошеното оборудване."